PrispevekObjavljeno: 17 Sep 2013 ob 11:03    Naslov sporočila: Rezervno napajanje 230VAC III Odgovori s citatom

Kako je možno ta sistem -Rezervno napajanje 230VAC - nadgraditi , da lahko krmilim kontaktorje do 40 A, se pravi večje moči.
_________________
inter
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
tModCNRD
Site Admin


Pridružen/-a: Tor Apr 2006 18:28
Prispevkov: 515

PrispevekObjavljeno: 17 Sep 2013 ob 14:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

Lahko prosimo malo podrobneje opišete vaše želje in namen uporabe ter razlog za potrebo po krmiljenju močnejših kontaktorjev?

Tako bomo lahko hitreje in lažje našli rešitev ter predlagali najustreznejši način izvedbe.


LP
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
inter



Pridružen/-a: Tor Sep 2013 10:56
Prispevkov: 2
Kraj: OBALA

PrispevekObjavljeno: 17 Sep 2013 ob 14:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

tModCNRD je napisal/a:
Lahko prosimo malo podrobneje opišete vaše želje in namen uporabe ter razlog za potrebo po krmiljenju močnejših kontaktorjev?

Tako bomo lahko hitreje in lažje našli rešitev ter predlagali najustreznejši način izvedbe.


LP

V primiru izpada električne energije , potrebujem napajati 2 kW porabnikov, kar pomeni od 10-16 A toka . Obstoječi rele mi ne bo zadostoval, torej ga lahko uporabim le za krmiljenje kontaktorjev (dveh) eden za mrežo , drugi za rezervno napajanje.
_________________
inter
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo
tModCNRD
Site Admin


Pridružen/-a: Tor Apr 2006 18:28
Prispevkov: 515

PrispevekObjavljeno: 18 Sep 2013 ob 08:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom

V omenjeni temi je predlagan rele pod kat. št. 502924, ki prenese 10A pri napetosti 230VAC po kontaktu kar zadostuje tudi za bremena do 2kW. Zato tukaj niso potrebne nobene spremembe. Predlagamo le uporabo žic preseka 2,5 mm² na sponkah 1, 3, 4, 8, 9 in 11.

Mimogrede bi vas le opozorili, da boste za takšno moč potrebovali tudi precej močnejši razsmernik in akumulator kot smo opisali v tisti temi, kjer smo izhajali iz dejstva, da za hišne obtočne črpalke ali gorilce centralne kurjave zadostuje moč od 50 do 600W.


LP
Nazaj na vrh
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Pokaži sporočila:   
Objavi novo temo   Odgovori na to temo    CONRAD Seznam forumov -> 4.1 Baterije, akumulatorji, polnilniki Časovni pas GMT + 1 ura, srednjeevropski - zimski čas
Stran 1 od 1

 
Pojdi na:  
Ne, ne moreš dodajati novih tem v tem forumu
Ne, ne moreš odgovarjati na teme v tem forumu
Ne, ne moreš urejati svojih prispevkov v tem forumu
Ne, ne moreš brisati svojih prispevkov v tem forumu
Ne ne moreš glasovati v anketi v tem forumu